Gehört die Rohrnetzplanung mit zum hydraulischen Abgleich?

Ist eine Rohrnetzplanung notwendig um einen hydraulischen Abgleich rechnen zu können?

Hallo Kevin,

Der hydraulische Abgleich in Evebi erfolgt nach Verfahren B. Hierfür ist keine Rohnetzplanung möglich, bzw. vorgesehen.
Um das Rohrnetz zu berücksichtigen, wird im hydraulischen Abgleich der Rohrdurchmesser des Heizkreise angegeben.
Wichtig: hier wird der kleinste Durchmesser im ersten Meter nach der Heizkreispumpe angegeben.

1 „Gefällt mir“

Vorsicht mit der so ermittelten Förder Höhe. Diese dringend mit der verbauten Pumpe abgleichen um auf Plausibilität zu prüfen.

Die in Evebi ermittelte Förderhöhe ist sehr mit Vorsicht zu genießen.

1 „Gefällt mir“

Entscheidend für eine realistische Berechnung der Förderhöhe ist neben der Angabe des Rohrdurchmessers auch, dass die Vorlauftemperatur nicht manuell festgelegt wurde, sondern automatisch vom Programm errechnet wird.