Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren wie ihr beim Hydraulischen Abgleich in EVEBI vorgeht.
Hier meine grobe Vorgehensweise:
- Optional: Festlegung der gewünschten Vorlauftemperatur (manuell)
- Vergößerung der Heizkörper in den Räumen in denen die Heizleistung bei dem gewünschten Vorlauf nicht ausreichend ist (solange vergrößern, die die Heizlast gedeckt ist)
- Wie geht Ihr bei einer zu hohen Spreizung im System vor?
- Stellt ihr die Förderhöhe manuell ein, wenn die Druckdifferenz nicht ausreicht?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfd
Bitte legen Sie die gewünschte Vorlauftemperatur nicht manuell fest. Das System versucht dies dann über den Volumenstrom auszugleichen, was selten eine gute Idee ist
Schauen Sie lieber ,in welchen Räumen der Volumenstrom zu hoch ist, und was Sie in diesen Räumen vielleicht noch anpassen können. Vielleicht die Heizung etwas größer machen/tauschen oder die Raumtemperatur herabsenken.
Entscheidend ist nicht, dass die Heizlast gedeckt ist, da in der Regel die Normheizlast angezeigt wird, die nur bei Normvorlauftemperatur erreicht wird.
Wenn Sie das System mit einer niedrigeren Temperatur fahren wollen, muss die Normleistung des Heizkörpers deutlich über der Raumheizlast liegen.
In der Raumübersicht im hydr. Abgleich sehen Sie die min. Vorlauftemperatur, die Ihnen sagt, in welchen Räumen die Heizkörper noch zu klein sind.
In eine Gut ausgleigen System sollte die Förderhöhe und auch die Spreizung passen. Wenn Die Spreizung zu groß ist, können Sie ggf die Vorlauftemperatur um ein halbe oder ganzes Grad herabsetzen.
An folgenden Tage werden zum Thema kostenlose Präsentationen zu Thema angeboten:
| Präsentation: Heizlastberechnung |
|
13.11.2026 14:30 – 15:30 Uhr |
| Präsentation: Hydraulischer Abgleich |
|
13.11.2026 16:00 – 17:00 Uhr |
2 „Gefällt mir“
Hallo Herr Bruksch,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Heißt also ich kann nach „erfolgreichem“ Abgleich und Einstellung der Heizkörperflächen die Vorlauftemperatur in der Übersicht des Hydraulischen Abgleiches manuell um bspw. 1K heruntersetzen auf 43°C, auch wenn einer oder mehrere der Räume eine VLmin von 44°C benötigen?
Und in welchem Bereich macht die Einstellung der Förderhöhe Sinn (1-3m)?
Ich melde mich für die Schulung Ende des Monats an, da ich aber jetzt kurzfristig eine Rückmeldung dazu brauche hoffe ich Sie können mir diesbezüglich noch weiterhelfen.
Zunächst einmal, was ist für dich eine zu große Spreizung ? Ich lese hier 8,9 K und 3,67 m Förderhöhe. Wenn ich von einen EFH ausgehe ist dies zu hoch. Die Spreizung ist immer ein Wunschgedanke muss aber realistisch erreicht werden. Natürlich kann ich meine Vorlauftemperatur soweit senken das ich eine kleine Spreizung erhalte. Allerdings wird dadurch der Volumenstrom immer größer. Hier werde ich Bereiche haben, wo Heizkörper über 150 Kg/h Wasser bekommen und Fliessgeschwindigkeiten > 0,8m/s welche nicht zulässig und hörbar sind. In der Regel sind (wenn berechnet) die Rohrsysteme in Bestandsgebäuden auf 15 oder 20 K Spreizung erbaut worden. Hier kann ich die Physik nicht mit Wünschen überlisten und muss mit Spreizungen von 10-12 K leben.
2 „Gefällt mir“
Laut Literatur und einigen anderen Quellen würde ich eine Spreizung von 10K für ein Wärmepumpensystem als „zu hoch“ ansehen bzw. Nicht so Effizienz. Wenn möglich würde ich da gerne unter 10K kommen, auch wenn das nicht immer möglich ist.
Haben ich Sie richtig verstanden das Spreizung von 10-12K (natürlich manchmal unvermeidbar) aber auch als legitime Lösung bzw. Zielwert für den Abgleich angenommen werden kann?
Ich würde sogar davon ausgehen das 80 % der installierten Anlagen mit dieser Spreizung laufen.Ich kann eine Spreizung nicht festlegen. Sie wird mir von den installierten Heizkörpern vorgegeben. Zu kleine HK kann und muss ich vergrössern. Aber ob ich dem Kunden erklären kann zu große zu verkleinern um die Spreizung zu verkleinern halte ich für problematisch. Also habe ich nur die Möglichkeit die Systemtemperatur, wie in Ihrem Fall, weiter abzusenken. Dadurch verringert sich die Spreizung und die zu kleinen müssen noch größer werden. Allerdings nimmt jetzt der Volumenstrom zu und die Druckverluste werden höher. Wenn ich jetzt nicht abschätzen kann ob das Rohrnetzt für diesen Fall geeignet ist, habe ich auf dem Papier zwar tolle Ergebnisse , in der Praxis aber etwas anderes. Natürlich sind 10-12 K nicht optimal, aber damit kommt die WP klar. Etwas weniger effektiv aber Sie läuft . Spreizungen größer 15 müssen vermieden werden. Schauen sie sich doch mal die V+R temperaturen der einzelnen HK an. Hier wird es jetzt HK geben die fahren 8 K ander 11,5 und wieder andere 4. Alles zusammen mischt sich auf Ihre 8,9 K.Dies ist aber nur der Fall wie gerechnet wurde . Alle HK sind auf. In der Realität sind nur 50 % auf. Schlafzimmer wurde abgedreht. Raumtemperatur wurde erreicht das Ventil hat selbsständig geschlossen. Dies ist ein ständiges auf und zu.Wenn jetzt nur die mit großer Spreizung auf sind fahre ich diese große Spreizung im System. Sind es nur die kleinen eine kleine.Dies ist unter anderem auch ein Grund warum seriöse Hersteller nach wie vor den Puffer empfehlen. Nur dieser kann so etwas teilweise auffangen.
Danke für die ausführliche Antwort Herr Steenbuck. Mit Ihren Aussagen und Erklärungen gehe ich mit. Mir war so in der Art nicht bewusst das es völlig normal ist, dass in der Praxis ein Großteil der Systeme mit Spreizungen >10K läuft.
Können Sie mir noch Rückmeldung zum Thema Manuelles Einstellen der Vorlauftemperatur in EVEBI geben? Wenn ich bzw. zur Reduzierung der Spreizung (wenn diese bei 15K bspw. liegen sollte) um 0,5-1K auf zB 39Grad, wird mir kein Raum als „unterversorgt“ gekennzeichnet, auch nicht die Räume die laut Berechnung eine Vorlauftemperatur von 40Grad benötigen.
Können Sie mir hierzu eine physikalische Herleitung oder sogar softwaretechnische Erklärung geben, dass das System dennoch ohne Fehlermeldungen („Unterversorgung“) laufen sollte?
Jeder Heizkörper hat eine sogennannte Normleistung. Diese wurde nach der Norm 442 ermittelt. Hierfür wurde die sogenannte Normauslegungstemperatur benutzt. 75/65/20 °C. Das heist 75 ° Vorlauf ,65 °C Rücklauf und 20 ° Raumtemperatur. Mit diesen Werten hat der Heizkörper seine Normleistung. Jede andere Vor, Rück oder Raumtemperatur bedeutet eine andere Leistung des Heizkörpers. Hierfür gibt es eine Formel zum umrechnen. Alle Angaben von Herstellern mit Leistungen zu anderen Systemtemperaturen basieren auf die Umrechnung mit dieser Formel.Diese ist auch in Evebi hinterlegt. Vereinfacht kann man sagen je geringer die Spreizung je höher die Leistung. (bei gleicher Vorlauftemperatur und Raumtemparatur)Warum ? Bei 75/65 habe ich eine mittlere Wassertemperatur von 70° (75+65=140 /2) Bei einer Raumtemperatur von 20 ° habe ich eine Übertemperatur von 50 °. (Mein Heizkörper ist 50 ° wärmer als der Raum).bei 75/55° habe ich eine mittlere Temperatur von 65 ° somit ist mein Heizkörper nur 45 ° wärmer als der Raum. Die Leistung des Heizkörper geht nach unten. In Zahlen :Leistung bei 75/65/20 = 1000 W, gleicher Heizkörper 75/55/20 = 872 W. Nach diesem Prinzip verteilt Evebi die Leistungen. Sind Heizkörper zu klein erhöht Evebi die Wassermenge um durch eine kleinere Spreizung mehr Leistung zu bekommen. Teilweise bis auf 1 K.Habe ich jetzt noch Dynamische Ventile gewählt bekomme ich noch nicht mal die Warnung > 150 mbar (finde ich richtig). das ist unsere Aufgabe . Ich errechne den Abgleich und muss kontrollieren ob dies so machbar ist. Ein TH Ventil kann ca. 150 kg/h Wasser verarbeiten ,(Sonderventile auch mehr). Dann nützt es mir nichts wenn mein HK in seiner Leistung passt wenn er 200 liter bekommt.Genauso wenig macht es Sinn 1500 kg/h Wasser mit 4 m Förderhöhe durch ein DN 20 Rohr zu quetchen. Wie schon geschrieben sieht es auf dem Papier gut aus aber in der Praxis nicht umsetzbar. Die Heizkörper werden diese Wassermenge nicht bekommen und dadurch in Ihrer Leistung zu klein sein.Bei den Wassermengen (1500 kg, 3 m) muss ich ja sogar noch kontrollieren ob handelsübliche Umwälzpumpen dies schaffen. Wenn der Installateur hierfür eine MAG 3 im EFH einbauen muss fragt er sich zu Recht was gerechnet wurde. Hydraulischen Abgleich rechnen bedeutet auch immer die Hintergründe zu verstehen und zu kontrollieren. Also welche Auswirkungen bezüglich Volumenstrom hat eine kleinere Spreizung. Welche Auswirkung hat der Volumenstrom auf den Druckverlust und welche Auswirkung hat die Geschwindigkeit auf die Einzelwiderstände. Können die installierten Bauteile (TH Ventile, Rohrnetz, Umwälzpumpe) dies überhaupt verarbeiten.